东莞市大忠电子有限公司2025-03-06
抗短路能力需通过IEC 60076-5标准测试,包括短路电流计算(如25kA/3s)、动热稳定校验。关键在结构设计:绕组用自粘性换位导线增强机械强度,压板采用钢拉带预紧工艺防止位移,铁芯增设磁屏蔽降低漏磁发热。用户可要求厂商提供短路试验报告,重点关注阻抗电压偏差(应<±5%)和绕组变形测试数据(电抗变化率<2%为合格)。